Sayfalar

19 Aralık 2010 Pazar

sinerjiyangin.com/fm200.html

http://ping.fm/qzT32
FM-200, Halon 1301 gazinin kullaniminin yasaklanmasi sonrasinda piyasaya sürülen ve en yaygin kullanimi olan Halon alternatifi bir gazdir.
Kimyasal ismi Heptafluoropropane dir. FM 200 gazi yanginı kimyasal reaksiyonlari kirma ve isi enerjisini absorve etme özelligi ile yanginlari söndürmektedir.
Şayet asagidaki durumlardan en az biri varsa, fm200 gazli söndürme sistemleri tavsiye edilir:
Korunacak alanda bulunan malzemenin degeri ya da is devamliligi açisindan önemi, saniyeler içinde harekete geçecek bir yangin sistemi gerektiriyorsa.
Sprinkler sistemi, korunacak alanda bulunan malzemeye zarar verecekse.
Korunacak alanda insan bulunmaktaysa.
Yangin sonrasi temizligi elimine edilmek isteniyorsa.
Kolay dizayn ve kuruluma ihtiyaç varsa.
FM200 Gazli Sistem Özellikleri
Renksizdir, kokusuzdur ve yalotkan bir söndürme ajanıdır.
Ozon yok etme kaysayısı sıfırdır, Atmosferik ömrü 31-42 yıldır.
Fiziksel olarak söndürme yapar.
Gaz boşalması sonrasi artik birakmaz, temizliğe ihtiyaç yoktur, Gaz atmosfere yayılır.
Insan bulunan mekanlarda güvenle kullanilabilir.
En yaygin kullanilan Halon 1301 alternatifidir.
Ekonomiktir.
Az yer kaplar.
Bosalma süresi 10 saniyedir.
FM200 Gazli Sistem Bilesenleri
FM 200 kimyasal ajani ile baslica dört bilesen ve bu bilesenlerin aksesuarlarindan olusmaktadir.
1. FM-200 Bilesenleri : FM-200 gazinin depolandigi silindir, silindir koruyucusu ve fm200 tahliye nozülünden olusur.
2. Kontrol Paneli : Sistemin beynidir, algilama sistemini ve ekipmanlarini görüntülemek, izlemek ve sistemi aktive etmek için kullanilir.
3. Algilama ve Uyari Elemanlari : Sistemdeki algilama dedektörleri ve aksesuarlari, sesli ve görsel uyari veren sirenler, sistemin göz ve kulak islevini yerine getiren dis ekipmanlaridir.
4. Tamamlayici Ekipmanlar : Uyari levhalari, hortumlar, baglanti fittingleri, basinç manometreleri veya solenoid valf ve silindir valfini çalistirmak için gerekli aktuatörden olusmaktadir.
Sistem Dizayni Ve Çalisma Sekli
FM200, gazi ile korunacak hacim için NFPA 12 ve ISO 14520 standartlar?nda ve kurallar?na göre gereken gaz miktari hesaplanir,
Gaz miktarina uygun FM 200 tüpü seçilir,
Çapraz zonlu yangin algilama sitemi ile teçhiz edilen odada gereken noktalara FM-200 bosaltma nozullari yerlestirilir,
Duman dedektörlerinin aktive olmasi ile birlikte panelden FM-200 sistemi solenoid vanasina akim gönderilir,
Tüm fm 200 gazi en fazla 10 saniye içinde korunan hacme bosaltilir.
Sistemin çalismasi otomatik veya manuel olarak yapilabilir.
Kullanildigi Yerler:
Bilgisayar, server odaları.
Telefon ve telekomünikasyon odaları.
Trafo , janeratör ve güç dagitim odalari.
Elektrik dagitim odalari / merkezleri,
Degerli malzeme depolari.
Laboratuarlar.
Banka kasalari, Arşivler, Kütüphaneler.
Müzeler ve sanat galerileri
Türbinkabinleri v.b. yerlerde fm200 gazı güvenle kullanılabilir.
via Ping.fm
http://ping.fm/qzT32
sinerjiyangin.com/fm200.html
FM-200, Halon 1301 gazinin kullaniminin yasaklanmasi sonrasinda piyasaya sürülen ve en yaygin kullanimi olan Halon alternatifi bir gazdir.
Kimyasal ismi Heptafluoropropane dir. FM 200 gazi yanginı kimyasal reaksiyonlari kirma ve isi enerjisini absorve etme özelligi ile yanginlari söndürmektedir.
Şayet asagidaki durumlardan en az biri varsa, fm200 gazli söndürme sistemleri tavsiye edilir:
Korunacak alanda bulunan malzemenin degeri ya da is devamliligi açisindan önemi, saniyeler içinde harekete geçecek bir yangin sistemi gerektiriyorsa.
Sprinkler sistemi, korunacak alanda bulunan malzemeye zarar verecekse.
Korunacak alanda insan bulunmaktaysa.
Yangin sonrasi temizligi elimine edilmek isteniyorsa.
Kolay dizayn ve kuruluma ihtiyaç varsa.

FM200 Gazli Sistem Özellikleri
Renksizdir, kokusuzdur ve yalotkan bir söndürme ajanıdır.
Ozon yok etme kaysayısı sıfırdır, Atmosferik ömrü 31-42 yıldır.
Fiziksel olarak söndürme yapar.
Gaz boşalması sonrasi artik birakmaz, temizliğe ihtiyaç yoktur, Gaz atmosfere yayılır.
Insan bulunan mekanlarda güvenle kullanilabilir.
En yaygin kullanilan Halon 1301 alternatifidir.
Ekonomiktir.
Az yer kaplar.
Bosalma süresi 10 saniyedir.

FM200 Gazli Sistem Bilesenleri
FM 200 kimyasal ajani ile baslica dört bilesen ve bu bilesenlerin aksesuarlarindan olusmaktadir.
1. FM-200 Bilesenleri : FM-200 gazinin depolandigi silindir, silindir koruyucusu ve fm200 tahliye nozülünden olusur.
2. Kontrol Paneli : Sistemin beynidir, algilama sistemini ve ekipmanlarini görüntülemek, izlemek ve sistemi aktive etmek için kullanilir.
3. Algilama ve Uyari Elemanlari : Sistemdeki algilama dedektörleri ve aksesuarlari, sesli ve görsel uyari veren sirenler, sistemin göz ve kulak islevini yerine getiren dis ekipmanlaridir.
4. Tamamlayici Ekipmanlar : Uyari levhalari, hortumlar, baglanti fittingleri, basinç manometreleri veya solenoid valf ve silindir valfini çalistirmak için gerekli aktuatörden olusmaktadir.

Sistem Dizayni Ve Çalisma Sekli
FM200, gazi ile korunacak hacim için NFPA 12 ve ISO 14520 standartlar?nda ve kurallar?na göre gereken gaz miktari hesaplanir,
Gaz miktarina uygun FM 200 tüpü seçilir,
Çapraz zonlu yangin algilama sitemi ile teçhiz edilen odada gereken noktalara FM-200 bosaltma nozullari yerlestirilir,
Duman dedektörlerinin aktive olmasi ile birlikte panelden FM-200 sistemi solenoid vanasina akim gönderilir,
Tüm fm 200 gazi en fazla 10 saniye içinde korunan hacme bosaltilir.
Sistemin çalismasi otomatik veya manuel olarak yapilabilir.
Kullanildigi Yerler:
Bilgisayar, server odaları.
Telefon ve telekomünikasyon odaları.
Trafo , janeratör ve güç dagitim odalari.
Elektrik dagitim odalari / merkezleri,
Degerli malzeme depolari.
Laboratuarlar.
Banka kasalari, Arşivler, Kütüphaneler.
Müzeler ve sanat galerileri
Türbinkabinleri v.b. yerlerde fm200 gazı güvenle kullanılabilir.

5 Aralık 2010 Pazar

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SISTEMLERI

http://ping.fm/Pag7i
Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenligi olmayan, yangin söndürmek için uygun bir inert gazdir.
Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazindaki bir yakitin konsantrasyonunu yanmanin duracagi noktaya kadar düsürerek, yanmayi sogutarak söndürür.
Özellikleri
Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar
Lokal söndürme amaçli kullanilir
Insan bulunan mekanlarda kullanilmaz
Yeniden doldurma maliyeti düsük, yangin yaygin olarak bulunabilir
Bosalma süresi 60-120 saniyedir. ( lokal sistemler için 30 saniye)
Düsük basinçli sistemler: Düsük basinçli karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarinda kullanilir.
Yüksek basinçli sistemler: Yüksek basinçli karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de lokal koruma uygulamalarinda kullanilmaktadir.
Kullanildigi Yerler
Güç aktarim odalari
Jeneratör güç setleri
Motor odalari
Kayit odalari
Kablo ve tesisat galerileri
Elektrik dagitim odalari/merkezleri
Bilgisayar odalari
Yanici sivi depolama alanlari
Boyama kabinleri
Arsivler
Basim Evleri
Endüstriyel Firinlar
Genis Ticari Yemek Pisirme Alanlari
Ve daha birçok end. uygulamalar
CO2 Gazli Söndürme Sisteminin Kullanilamayacagi Malzemeler
Selüloz nitrat gibi oksijen ihtiva eden kimyasallar, sodium, potasyum, magnezyum, titanyum ve zirkonyum gibi reaktif metaller, metal hidratlar.
via Ping.fm
http://ping.fm/Pag7i

CO2 GAZLI SÖNDÜRME SISTEMLERI

Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenligi olmayan, yangin söndürmek için uygun bir inert gazdir.
Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazindaki bir yakitin konsantrasyonunu yanmanin duracagi noktaya kadar düsürerek, yanmayi sogutarak söndürür.

Özellikleri
Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar
Lokal söndürme amaçli kullanilir
Insan bulunan mekanlarda kullanilmaz
Yeniden doldurma maliyeti düsük, yangin yaygin olarak bulunabilir
Bosalma süresi 60-120 saniyedir. ( lokal sistemler için 30 saniye)
Düsük basinçli sistemler: Düsük basinçli karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarinda kullanilir.
Yüksek basinçli sistemler: Yüksek basinçli karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de lokal koruma uygulamalarinda kullanilmaktadir.

Kullanildigi Yerler
Güç aktarim odalari
Jeneratör güç setleri
Motor odalari
Kayit odalari
Kablo ve tesisat galerileri
Elektrik dagitim odalari/merkezleri
Bilgisayar odalari
Yanici sivi depolama alanlari
Boyama kabinleri
Arsivler
Basim Evleri
Endüstriyel Firinlar
Genis Ticari Yemek Pisirme Alanlari
Ve daha birçok end. uygulamalar

CO2 Gazli Söndürme Sisteminin Kullanilamayacagi Malzemeler
Selüloz nitrat gibi oksijen ihtiva eden kimyasallar, sodium, potasyum, magnezyum, titanyum ve zirkonyum gibi reaktif metaller, metal hidratlar.

4 Aralık 2010 Cumartesi

Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik

http://ping.fm/TRuWG
Dökümanlar
- Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik
Kataloglar
- FM200 ( FE227 ea ) Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- FM200 ( FE227 ea ) Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- HFC125 ( FE25 ) Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- CO2 Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- CO2 Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Kabin içi Söndürme Sistemi - Türkçe
- Kabin içi Söndürme Sistemi - İngilizce
- Argon Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- Argon Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Su Sisi Söndürme Sistemi - İngilizce
- Otomatik Tozlu Söndürme Sistemi - İngilizce
- Davlumbaz Söndürme Sistemi - Türkçe
- Davlumbaz Söndürme Sistemi - İngilizce
- Teletek Elektronics - Sensomag Konvansiyonel Alarm Sistemi - Türkçe
- Teletek Elektronics - Sensomag Konvansiyonel Alarm Sistemi - İngilizce
Kalite Belgelerimiz
- TS12849 Yangın Alarn Sistemleri Hizmete Yeterlilik Belgesi
- TS13345 Yangın Söndürme Sistemleri Hizmete Yeterlilik Belgesi
- Garanti Belgesi - Siex / İspanya
- Garanti Belgesi - Teletec Electronics - Bulgaria
- Garanti Belgesi - Proline - İngiltere
Ürün Sertifikaları
info@sinerjiyangin.com mail adresinden istediğiniz ürünle ilgili sertifikasını isteyin.
Yangın Makaleleri
- Yangın Alarm Dizayn Kriterleri
- Söndürme Sistemlerinde Çapraz Zon - Cross Zone
- Multi Kriter Dedektörler - Çoklu Sensörlü Dedektörler
- Gemi ve Feribotlarda Yangina Karşı Korunum
- Hangi dedektör en iyisi ? - Dedektör Seçimi
- Laser Duman Dedektörü
- Intelligent ve Konvansiyonel Dedektörler
- NFPA 72 ve BSA e göre dedektör yerleşimi
- Mutfak Yangınları
- FILTREX dedektörler - Çimento ve Tekstil Sektörleri için
- Gaz Dedektörleri
- Hat tipi - Lineer - ısı Dedektörleri
- FM200 ve CO2 Gazlı Söndrme Sistemleri
- Otel Yangınları
- Binalarda Yangın Yalıtımı
- Yalancı Alarmlar
- Işın Tipi Beam Dedektörler
- Hava Örneklemeli çok Hassas Duman Dedektörleri
Şartnameler
- CO2 Gazlı Söndürme Şartnamesi
- FM200 Gazl Söndürme - Intelligent Algılama Şartnamesi
- FM200 Gazl Söndürme - Konvansiyonel Algılama Şartnamesi
- Köpüklü Söndürme Şartnamesi
via Ping.fm
http://ping.fm/TRuWG

Dökümanlar
- Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik

Kataloglar
- FM200 ( FE227 ea ) Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- FM200 ( FE227 ea ) Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- HFC125 ( FE25 ) Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- CO2 Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- CO2 Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Kabin içi Söndürme Sistemi - Türkçe
- Kabin içi Söndürme Sistemi - İngilizce
- Argon Gazlı Söndürme Sistemi - Türkçe
- Argon Gazlı Söndürme Sistemi - İngilizce
- Su Sisi Söndürme Sistemi - İngilizce
- Otomatik Tozlu Söndürme Sistemi - İngilizce
- Davlumbaz Söndürme Sistemi - Türkçe
- Davlumbaz Söndürme Sistemi - İngilizce

- Teletek Elektronics - Sensomag Konvansiyonel Alarm Sistemi - Türkçe
- Teletek Elektronics - Sensomag Konvansiyonel Alarm Sistemi - İngilizce

Kalite Belgelerimiz
- TS12849 Yangın Alarn Sistemleri Hizmete Yeterlilik Belgesi
- TS13345 Yangın Söndürme Sistemleri Hizmete Yeterlilik Belgesi
- Garanti Belgesi - Siex / İspanya
- Garanti Belgesi - Teletec Electronics - Bulgaria
- Garanti Belgesi - Proline - İngiltere

Ürün Sertifikaları
info@sinerjiyangin.com mail adresinden istediğiniz ürünle ilgili sertifikasını isteyin.

Yangın Makaleleri
- Yangın Alarm Dizayn Kriterleri
- Söndürme Sistemlerinde Çapraz Zon - Cross Zone
- Multi Kriter Dedektörler - Çoklu Sensörlü Dedektörler
- Gemi ve Feribotlarda Yangina Karşı Korunum
- Hangi dedektör en iyisi ? - Dedektör Seçimi
- Laser Duman Dedektörü
- Intelligent ve Konvansiyonel Dedektörler
- NFPA 72 ve BSA e göre dedektör yerleşimi
- Mutfak Yangınları
- FILTREX dedektörler - Çimento ve Tekstil Sektörleri için
- Gaz Dedektörleri
- Hat tipi - Lineer - ısı Dedektörleri
- FM200 ve CO2 Gazlı Söndrme Sistemleri
- Otel Yangınları
- Binalarda Yangın Yalıtımı
- Yalancı Alarmlar
- Işın Tipi Beam Dedektörler
- Hava Örneklemeli çok Hassas Duman Dedektörleri

Şartnameler
- CO2 Gazlı Söndürme Şartnamesi
- FM200 Gazl Söndürme - Intelligent Algılama Şartnamesi
- FM200 Gazl Söndürme - Konvansiyonel Algılama Şartnamesi
- Köpüklü Söndürme Şartnamesi